YBTYXM 发表于 2009-9-15 14:30:01

是否需要配置露点检测仪

我们的压缩空气质量不好,主要为含水超标,导致输送气体的碳钢管道锈蚀,压缩空气带铁锈严重,影响气动执行器的正常运行。据了解,压缩空气采用空气压缩机压缩气体,采用冷干机脱除压缩空气中的水分,系统中未配置露点检测仪,是否可以仅根据冷干机的压力和温度确定其脱水效果呢?

rote123 发表于 2009-9-16 08:17:17

配备手持式露点仪是可以的。
但是这只是一个检测手段,你们还要从脱水干燥机上采取根本措施。

525h 发表于 2009-9-16 09:55:08

同意 楼上早点解决问题,含水多 不只只是 生锈问题压缩机 会 轴功率增加 用于压缩 到水上

daigf 发表于 2009-9-17 13:45:37

仪表气的露点温度是个重要的操作指标。
仪表气带水很麻烦,不仅仅仪表管道生锈,若在冬季,仪表气带水导致仪表电器冻堵,仪表调节不起来就麻烦了,导致全厂停车,仪表损坏。
我们装置仪表风带水严重,2个月前就提向领导提出来,但是没人去解决。不知道他们在忙些什么。

nescafe 发表于 2009-9-18 09:50:45

除了通过冷干机等干燥设备,确实需要配置在线或离线的露点仪,否则压缩空气含水太多,对于 使用点及管路、阀门等影响都比较大。

huaguiyi 发表于 2009-9-18 10:03:43

空气露点温度是空分装置的一个重要操作指标,若不注意处理,可能会引起仪表气带水,给生产带来极大的问题......

wow0011 发表于 2018-7-18 09:25:29

这个主要还是在干燥机选型上面,选择能达到压力露点的设备,水对仪表设备的危害比较大