酷酷的风 发表于 2011-8-14 17:38:07

小冷箱外壁潮湿的问题

川友们,你们谁碰到过小冷箱(高低压板式换热器)外壁出现潮湿?若出现这情况,大概是什么原因造成的?

九天是我 发表于 2011-8-14 18:31:18

潮湿?我这有些地方都结冰了。。。。那只能说明跑冷了,漏液或者缺少珠光砂,造成跑冷。。

优点呆 发表于 2011-8-14 18:44:31

这种情况应该是小冷箱内有跑冷现象,冷量传导到箱壁,低温的箱壁又与大气接触产生冷凝水。

gader 发表于 2011-8-14 18:53:08

一般是由于设计原因,部分管道或设备离冷箱壁太近,保温效果差

天下第几 发表于 2011-8-14 19:05:36

我这里的稀有冷箱都结出水珠了,正常。
空气含湿大和冷箱小保冷不良,过几天就好了,现在我这下雨了,担心打雷把空分劈停了。

酷酷的风 发表于 2011-8-14 21:43:19

回复 4# gader
    现在小冷箱周围都有潮湿现象,能不能排除漏液这样的可能啊?

gader 发表于 2011-8-14 21:49:38

回复 6# 酷酷的风
    像你描述的现象,漏液的可能性基本没有,漏液冷量很大的,我操作的五万的空分,低板这边曾经发生泄露,外壁挂霜有明显的差别,而且你冷箱的密封气会有明显的变化

hangzhuozyh 发表于 2011-8-14 22:08:29

不应该只是潮湿啊,应该结冰成一块才对。。。可能是珠光砂不够厚,或是珠光砂进水了。要是漏液的话,和楼上说的一样,明显的一块冰。

天下第几 发表于 2011-8-14 23:55:33

这种现象叫出汗。

sky0575 发表于 2011-8-15 10:04:46

是否有可能面板出未密封焊,出现水进入到冷箱,珠光砂进水导致冷箱外壁潮湿。