水处理问题
今天上午,由于水冷却效果不好,我们空分设备紧急停车,拆开空冷塔后,发现空冷塔布水器被堵了,主要是污泥堵塞。在水循环系统中,水泵前加装了过滤器,大水池上面也有滤网。但是大水池所处位置在钢厂要道旁边,边上是条土路,灰尘严重。问下大家有没有相似的情况,该怎么处理?
本帖最后由 fhwfhwfhwfhw 于 2011-8-22 12:32 编辑
记得有的厂水池上面加了一层类似塑料布的东西,可以过滤脏东西。。。
抱歉没看到你们已经有滤网了。那俺就不知道了。 我们这里也有这种情况,沙尘暴多谁脏,那填料堵快,换热就不好了 有的水循环系统加装旁滤器的,而且正常水池都有沉降池的,泵的入口从沉降池内吸水。 没办法
控制不住
不过听说现在有种封闭式凉水塔的 不知道你们哪里有钱投资没。。 回复 5# 九天是我
九天哥,封闭式的冷水塔如何散热啊 回复 6# liuiiiii
....说是封闭的,其实应该是感觉应该是半封闭的,就是周围原先敞开的空间上给封上,封得地方上一些百叶窗,开口冲下,这样,上面的来风中的灰尘就被档在外面了。。。这是听说,而没见过实例,需给排水系统的专业人士讲解。。。。 貌似,我是不是应该去污水板块去发这个帖子啊,看来这个问题是无解啊 我这环境很好的也有类似的现象,主要是空冷塔布水器堵塞其中主要表现是空冷塔冷却效果下降,我们开始才有隔一段时间就停机冲洗,我建议你们在低温泵和常温泵前加装过滤器,并注意及时倒换 现在好像有自循环的水冷塔了吧 ,只需在外部获取一小部分水源,这种好像就是防止水源的问题的,书上看到的!