dwfgoodboy 发表于 2011-8-11 12:45:37

关于瑞气氮气纯化干燥塔参数的问题

我公司有一套瑞气的制氮系统,在氮气纯化装置中有一套干燥系统,填料为13X分子筛,是加热再生的,在干燥塔的控制系统中有很多参数,但大部分不知是什么用途,厂家的服务人员也说不清,特向各位海友请教。
制氮机干燥系统参数设定
序号
项目
单位
设定值
1
塔中心设定

400
2
塔床层设定

350
3
加热上分离带

3
4
加热下分离带

0.5
5
超温设定

550
6
加热保护温度设定

60
7
加热至保护温度最大时间
min
180
8
加热至中心温度后不能低于

100
9
加热至中心温度的最大时间
min
180
10
加热KP
 
9
11
加热TI
min
0.5
12
加热TD
min
0.3
13
D塔采样时间
s
1

xxqm 发表于 2011-8-11 16:29:24

干燥塔里面分子筛一般不可能是13x

psaxiaolu 发表于 2011-8-12 15:42:58

这是瑞气的老款氮气纯化装置,这款老纯化瑞气新服务人员是搞不懂的,只有瑞气公司少数几个会调试这种设备,不过现在的设备没有这么复杂了。
这些参数你可以不去管它,这些参数在调试时作为设定值。原来我调试过一台。

Q18593917 发表于 2011-9-13 11:23:28

这么多的参数就是保护氮气的露点能够达到要求的。这些东西在使用的时候你不用管的。

springdirk 发表于 2011-9-15 13:41:31

13X分子筛是用来除水和除去CO2的。该设备应该是碳脱氧的氮纯化装置。这些参数主要是用来控制13X分子筛再生温度的。如果再生温度达不到一定值(只要分子筛全都超过150℃,基本就没问题),干燥塔工作的时候露点(水含量)、co2含量就不会达到要求。详细情况可咨询苏州新思气体有限公司。

苏州小张 发表于 2011-9-20 13:01:38

是的,如果是加氢除氧的话用5A就可以了,碳脱氧要除二氧化碳的就用13X是可以的。

20040274 发表于 2011-9-23 16:51:49

按工艺应该是C脱氧设备吧?写的这么详细基本上都是没用的吧!你检测再生吹冷的时候温度能达到100以上保证水变成水蒸汽后边露点就没什么问题
页: [1]
查看完整版本: 关于瑞气氮气纯化干燥塔参数的问题