zxyzyy2009 发表于 2011-9-19 20:10:08
让那台加热器休息了一天,没用修就正常了出入 发表于 2011-9-20 01:37:56
这个我有点印象。在电加热器温度控制中有2种控制;1)变频控制。2)对电热器电组进行控制你说的电加热器估计是第2种,操作时开始加温气不多,电加热器温度就就会成周期性波动,我就把温度控制上限调高,再把再生气量调大这样电加热器温度就能保持不变了,并维持在较高位置管道伴热 发表于 2011-9-23 10:47:19
温控器精度不高,误差太大,多测量几次,调出误差,计算使用温度,调对就行了zxyzyy2009 发表于 2011-9-26 15:29:21
问题已解决,是由于分子筛纯化系统污氮放空阀V1219在关闭时关不到位,造成气量不足造成的!此阀为气开阀天下第几 发表于 2011-9-26 19:05:35
这还真是个问题,确实不太好发现,得想一个容易判断的方法。syl38133 发表于 2011-9-26 19:25:08
回复 16# 天下第几那个应该是和以前的气量一比较就出来了 这个好发现吧?
LIKUNKUN-0315 发表于 2011-9-28 08:05:32
你可以试一下改改电加热器温度的高限和低限。我们这是180-210度
页: