空分学习 发表于 2011-9-23 09:23:20

机组狂跳..........

机组狂跳.......连续跳车..........ITCC显示速关阀,高调阀开。可现场实际阀关......仪控查现场和机柜电磁阀没电.........复位后正常....仪表说是通讯故障...........是什么原因............

chenxm0818 发表于 2011-9-23 21:06:37

我们这里也发生过你说那种情况,连续跳了2次车,后来仪表的改了一下什么通道之后,就好了。没得事了。

一壶乾坤 发表于 2011-9-24 08:57:00

机组狂跳.......连续跳车..........ITCC显示速关阀,高调阀开。可现场实际阀关......仪控查现场和机柜电磁阀 ...
空分学习 发表于 2011-9-23 09:23

                              
登录/注册后可看大图
    ITCC信号来自现场反馈,位置开关坏了?

liuiiiii 发表于 2011-9-23 09:23:00

不可能吧,你仪表的线号检查下,看看反馈

whwglp 发表于 2011-9-24 09:09:33

查屏蔽线的接法,是否在DCS或现场都接地!信号线屏蔽层是否损坏
页: [1]
查看完整版本: 机组狂跳..........