zhengzhijing 发表于 2011-9-27 23:17:01

学习了!我也觉得是信号传输问题!

wcq1010 发表于 2011-9-28 12:09:59

检查线路,做好接地。
膨胀机电缆和氧泵电缆分开。不要放在一个电缆槽内。

liuiiiii 发表于 2011-9-28 16:50:29

氧泵启动之后轴振动发生变化 如果实际上膨胀机的气量和阀门的开度都没有变化而就轴振动的信号变化就是氧泵信号影响了轴振动的传输信号
仪表检查震动信号取出线和氧泵的电源线有没有交叉的地方。
在检查轴振动的引线屏蔽和接地是否良好。
检查DCS系统接地电阻是否过大,减弱减低电阻。
检查接地系统周围是否有其余接地系统影响

长空之鹰 发表于 2011-9-28 17:45:54

电磁信号干扰,氧泵的电缆存在问题。

dhb427 发表于 2011-10-10 16:30:16

同意楼上各位的意见,我也听说过电缆信号干扰影响跳车的。但是是影响的电缆传送还影响的前置变送器,或其他呢?
你们的氧泵和膨胀机的位置怎么分布的?
距离很近吗?
页: 1 [2]
查看完整版本: 我们现在遇到这样一个问题——液氧泵,膨胀机