装置正常运行中,DCS突然死机了操作人员该怎么办?
装置正常运行中,DCS突然死机了操作人员该怎么办?一般情况不是有好几台机子都能控制么,不会那么巧所有的机子都死机吧。呵呵呵 这个倒是么遇到也想不出来怎么解决啊 应该没有DCS突然死机这种说法,一般操作站死机,DCS系统还是在运行控制的,只要确认对各控制或联锁是否影响,联系仪表人员处理重启即可。 敢快叫人去现场看呀,看不住的话就紧急停工,要是停不下来的话就赶快跑,边走边打电话告诉老总..... 一般来说,每套空分都有两台操作站(也有共用的,比如两套空分共用两台操作站),如果是其中一台操作站死机,可以用其他操作站控制,然后联系仪表重启就行。如果是服务器死机,则所有操作站(与该服务器相连的)都无法操作),此时会有一定危险,不过控制器还是正常运行的,装置还是正常运行的,只不过操作人员看不到运行数据(其实一般来说至少有两台服务器,如果一台出现故障能自动切换到另外一台,因此也不会有什么问题。 这个问题之前我们厂出现过,不过它只是操作站的电脑死机,服务器没有事,当时我们的处理方式是工况不变,在服务器上看工况,多到现场去看看,如果短时间能处理好的我们就不停机,要长期的话,我们就停机。 最近两年出过两次,都是十四点左右(很奇怪),第一次空分空分停车,我是第一次看见屏保原来是xp经典,至今没发找到原因。第二次是电源短路放炮,当时就黑了,什么也干不了。只见紧急停车按钮上的指示灯灭一个又灭一个,就剩一个空压机没停,到现场停的。这种事碰上谁也没办法,保设备第一。 遇到这种情况,也只能安紧急停车处理,考验你装置的各项性能,我们那次Ups断电,由于阀门选型问题,导致100公斤蒸汽直接穿到5公斤蒸汽管网,庆幸的是没有造成人员伤亡 电脑操作至少有两台吧,如果一台死机或者黑屏的话,可以用另一台操作,这时候空分系统式没问题的,联系仪表处理即可。如果两台都要事死机的话,那就要考验操作工的素质了,短时间问题不大,如果时间长了仍然不能解决的话,最好把产品压缩机停掉,避免出现事故。经验特别丰富的部分阀门现场可以打到手动状态控制,当然停了是最省事的。 切记,“跑”不是最佳选择。要积极的查找原因,及时处理。不使事故扩大化是最佳的选择,否则害己害人。