mianmian286 发表于 2011-10-7 12:03:06

阀门的开度问题

空冷塔的冷却水和冷冻水的流量无变化,其排水阀的开度变大了,是怎么回事?

天下第几 发表于 2011-10-7 12:59:07

是空冷塔的压力下降了或是回水管网的压力上升了。阀门开度不准忽略。

whwglp 发表于 2011-10-13 08:49:43

冷冻水、常温水都是用于空气降温的,在与空气进行热交换,空气进空冷塔温度一般为105℃左右,出空冷塔温度10-12℃,显然空气中的含水量降低了,这必然改变空冷塔液位。常温水进水冷塔,与污氮气或氮气进行热交换,水温下降,水位亦可能发生变化

zhaozhen1234 发表于 2011-10-13 18:27:09

正常运行时,空冷塔液位设定一定值不变,回水阀门开大说明空冷塔内水量增多,而冷冻水和常温水量不变,只能是空气中析出的水分变多了,也就是空气出空冷塔温度降低了,与回水管压力无关。而空冷塔压力升高空气含水也会减少,回水阀开大。2楼不要误导人啊

天下第几 发表于 2011-10-13 19:16:47

楼上说的有道理,能析出多少水我还没算过。我思路是1国庆期间全国天气晴好'昼夜温差不大,含湿变化不会很大。2节日期间人心浮动,操作不太精心,外网水压有可能不稳定。至于你说的误导确实不是存心故意主要是水平有限,今后我一定加强自身修养。

youxinxinyou 发表于 2011-10-13 20:44:27

回复 6# zhaozhen1234
    震哥说的有道理,但天下哥说的好像也有道理的:阀门开度一样时,压力大的走水应该会更多点,空冷塔压力变高,液位若还是那液位,水压也会高的。不知道对不对?不是帮天下哥说话。你们两个的观点结合起来分析就更完美了。

九天是我 发表于 2011-10-13 22:13:43


static/image/smiley/default/sweat.gif
水温现在比以前降低了 水冷塔入口压缩空气温度不变 那么 相应的出口温度也低 此时冷却效果好了 那么 空气中析出的水分就多了冷却水量是不变 但是下降到水冷塔底部的总水量增加的就是 这部分多出的解析水。。因此 调阀会变大。。

天下第几 发表于 2011-10-13 23:21:50

水温低了空压机冷却器效率高了,排气温度应该是降低了,入空冷塔温度低了含湿也相应降低'水应该少了呀。没想到这事还挺复杂,我再好好想想。