525h 发表于 2010-6-28 02:42:29

空压机防喘振阀

近日我们的空压机 防喘振阀门 在 开的时候突然 pv值 从94开到 80,这是个 反向数值阀门,100为全关,每次均匀都出现,虽然是瞬间的 对工况 没影响,但是要是全开了阀 回不来 那就危险了 ,大家说 说 阀 怎么了 ?

cylin_214 发表于 2010-6-28 11:31:52

阀门应该没问题吧,均压末期压力波动所致

525h 发表于 2010-6-28 14:16:02

以前 没有这种 情况的 ,就是最近 均压时发生。仪表的说 阀 定位器 有问题 不知道 是不是 真的。

雪域天路 发表于 2010-6-28 14:20:56

我觉得应该不是阀门的问题,可能是仪表信号或者阀定位器出现了问题,突然从94变到80,这样的问题一般不是阀的问题。

525h 发表于 2010-6-28 14:33:17

我 意思 的 阀 的问题包括 本体 和执行机构

yanjie618901 发表于 2010-6-28 20:47:29

从你说的看 以前没有这个问题 现在这个现象才出现 说明一般是定位器的问题 你把定位器的气源气量调节阀重新调整一下 有可能时间较长有杂质什么的 我们厂区也出现过类似的情况 是定位器不稳定引起的 不过最好也检查一下阀体是不是有什么杂质 不过这种可能性比较小 因为关到那种程度 压力比较高 对阀门的作用力比较的 定位器的作用力就比较大 容易引起定位器的震荡

CHANGBAISHI 发表于 2010-6-28 21:11:41

这类阀门有限位装置,在你认为安全的位置限定就可以了。

宋浩铭 发表于 2010-6-29 13:18:38

你的仪表PID参数没有重新设置吧?

525h 发表于 2010-6-29 18:29:01

PID没有 动过,另外 楼上说 限位,那么操作 范围 是不是就减小了啊

zy0807 发表于 2011-10-12 15:46:43

大中型空压机 一般都设计有防喘振放空阀阀名为FC阀 事故状态下 自动关目的是保护空压机
页: [1] 2