新建氧气管线的吹扫技术要求?
本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-10-16 21:15 编辑新建氧气管线的吹扫技术要求。
制定详细的吹扫方案。
1、吹扫先主管后支管。
2、吹扫速按国标要求
3、用氮气吹扫时,吹扫口设在安全位置并要有安全警示。
4、吹扫采用爆破式吹扫,或脉冲式吹扫
5、管线在吹扫时应敲打,特别在低点和拐弯位置要重点敲打。
6、吹扫时就统一指挥,阀门操作按规定要求进行。
7、用白靶进行打靶试验,检验吹扫质量。
8、用氮气吹扫时防止氮气窒息,防止吹扫口吹出杂物击伤人。
注:吹扫前将孔板、过滤器等拆除用短接连上。 楼上写的是通用的吹扫方案大项,但是氧气管道属于特殊管道,吹扫时有特殊要求的。
1.有条件要酸洗管道
2.采用高压蒸汽或者高压空气吹扫(若是可以最好能在管道能冲入一部分四氯化碳等脱脂)
3.分析管道能含油情况
4.清洁无油的气体吹扫管道干燥
5.密封管道备用
注意事项如楼上所说
页: