冰机停车DCS是有报警吗?
大家在主控室怎么发现冰机停车了,不能隔一会儿看一下冰机出口温度吧,太麻烦了,有什么高招吗?我们这里冷冻机停车DCS有报警。 我这也没报警,你可以自己找人加进去,如果厂家不同意可以联系自己的电工在主控室单独设置一个断点报警。 我们这里也有停机报警,还在dcs做了冰机的排气压力显示点,在中控时不时看一下排气压力,如果高了就调一下,免得跳车。 回复 1# 天下第几
我们这里冰机跳车是没有报警的,在中控室我们都是看空冷塔的出口温度或是进空冷塔的冷冻水温,有升高的趋势就是冰机跳了 这个当然要有报警了,最好是要有的,不然把出口温度做为一个常观察的参数 我这是这么搞的,要电工接一个断电报警,其实这很简单的因为设备跳了配电房电脑都会报警的只要把报警迁一个出来就行了又简单又直观 这个没有报警,看冷冻水温度及DCS显示,有特定的启动颜色,不过有报警好点,操作工就不用时时操心了。。 看样子大家都遇上了这个问题,空分中电气运行信号较多,一旦发现不及时,可能造成影响,所以很有必要增加停机报警,可设置为:利用电气运行指示信号,设置由开到停报警提示,提示一分钟就可以了,这样也避免设备处于正常停机时还报警显示。 我们的那个冷冻机组是隔十几分钟停机一次,完了又自动启动,这个正常吗?