水冷塔是双回路供水,一路是循环水,一路是空冷塔回流过来的水,用污氮冷却的。

谨小慎微sh 发表于 2011-5-21 18:48:11

从泵的出口压力及泵电流上分析原因。
如:泵出口压力比正常高,说明出口堵。泵出口压力比正常低,说明入口有问题。
请楼主把情况说得再细点。我们再分析分析!

zxcvbnm, 发表于 2011-5-21 20:48:18

如果出口压力不高那应该是入口的问题,查看入口阀门和入口压力是否正常

lh202038 发表于 2011-5-22 09:45:55

压力基本没有什么变化,原因大家都已经分析的差不多了 ,就是分布器堵塞了,看如果处理最佳

陈焕东 发表于 2011-5-22 15:15:16

喷头如果堵了电机电流肯定高而出口压力也高流量减小。

蓝枫 发表于 2011-5-22 17:40:03

水打不上量跟分布器有什么关系?

白家大少 发表于 2011-5-22 17:49:21

泵的进水过滤器堵了!!!

lh202038 发表于 2011-5-23 02:07:41

分布器堵住了泵当然就不会打量了,当然电流和压力会有影响但是变化不大,我们的处理方式是直接给水冷塔里面加了两桶盐酸就OK了 哈哈,不过会对后系统有一点的影响,好在我们后系统测的各项指标还算正常,不过以后就很难说了。

chengzhili 发表于 2011-5-23 09:27:50

你们直接加盐酸的,不怕对设备有腐蚀吗?该再加缓蚀剂的,不过这样有点草率,没出事是万幸啊。

蓝枫 发表于 2011-5-23 16:45:29

你们的喷头叫分布器哦,我还以为分布器是气体的分布器