本帖最后由 quanyu502 于 2011-11-3 23:03 编辑空分预冷机老是调停,冷媒高压和低压都在波动,预冷机一天调停十几次,受不了了,这种情况该怎么处理。是压缩机气量不稳定还是冷却水不稳定造成的?或者有其他的什么不妥的地方?
该螺杆机如图,转子这段温度升到90多度,据说是正常,高温时允许升到120度。冷媒高压参考范围是1.2-1.5MPa,冷媒低压参考范围是0.3-0.5MPa,这个参考值有没有问题?
型号:4700W19,功率是37.5KW
跳停一般是有个故障报警的,你可以看一下是什么故障导致的停车。
建议你可以看一下冷凝器的冷却器,八成是脏了,清理一下。 这个参考值没问题,你那里能看到实际运行压力不?
什么牌子的冷水机组?有无显示器显示故障原因?
2楼的建议很对,先清洗下冷凝器,如果冷凝器换热不好,会引起高压超高跳车
另外,冷凝器的上回水,蒸发器的进出水有没有水流开关?如果有的话,检查下水流开关是否 正常。 是直接降低压缩空气的温度的机子吧.你能详细说说吗?感觉哪个参数与设计值偏差大?切记:不要让它长期在轻负荷下运行.否则由于回油不好烧坏电机!!!!!! 回复 4# hait3202843
负荷应该不轻了,冷媒高低压波动的都非常厉害,应该是自动调节呢。估计是压缩空气流量不稳地造成的,因为进纯化器的流量不是恒定的 跳车原因先检查冷却器是否堵塞,如果堵塞通过高压可以基本判断。如果负荷调节有问题直接找厂家。 按照你的说法建议检查一下螺杆机润滑及吸气过滤系统 回复 7# 风驰电掣
目前已经通过调整稳定下来了,把压缩机出口的防空调整到预冷机后面再防空,保证通过预机的流量是稳定的就成了