如何调整氨吸收制冷的制冷量
在低温甲醇洗工艺中多用氨吸收制冷来提供冷量,但不知氨吸收制冷的制冷量是如何调整的?请您帮助解答一下好么用的什么工艺啊?
最好报一些参数出来! 氨吸收是将生产系统制冷后回来的气氨用水进行吸收,将浓度33%左右的浓氨水送至精馏塔进行浓缩精馏制得纯度在98%左右的液氨返至生产系统氨冷器与工艺介质如甲醇进行换热,产生的气氨再送至氨吸收,其制冷量由生产系统氨冷器用液氨量和氨吸收器及精馏塔的能力决定,一般设计定型后制冷能力也就定下来了 氨吸收制冷的制冷量是如何调整的?
1.氨吸收制冷的制冷量不是直接调整的。
2.氨吸收制冷的制冷量是通过压力控制蒸发量调整的。
(温度、压力对应关系) 请YKZL告诉一下你的联系方式,发到我的信箱bai-js@163.com
吸收制冷技术交流 原来的齐鲁石化第一化肥厂就是用的吸收式氨制冷,基本上来说调节制冷量就是调节氨水的精馏系统。
如果接触过精馏系统操作,调节过精馏负荷,就会调节氨吸收制冷的。
一般来说,氨吸收制冷多用于那些有大量低品位热源且无处理用的装置上,类似于溴化锂制冷(只不过溴化锂制冷产生不了太低的温度,故多用于冷水机组或空调工况制冷)。 YKZL
你好,我也是搞氨吸收的,能请教你问题吗?
如果方便,请告知邮箱
我的ligangts@sohu.com YKZL能到你那里参观一下氨制冷吗?
我是泰安的 你那里有氨吸收冷机吗? 本帖最后由 chc1125 于 2009-6-7 18:58 编辑
氨吸收式制冷的调节过程:首先根据终端负荷的情况(以负荷降低为例)随着负荷降低,氨气的回气温度或蒸发压力降低,根据情况,减少液氨的供给量,同时减少稀溶液的供给量,通过控制精馏塔底部的溶液液位来控制稀溶液的供给量,最后关小蒸汽阀门,减少蒸汽供给量,完成一个变量的控制。该控制可以是有级的控制,也可以通过电控实现无级的控制。氨水吸收制冷装置可以在30%-110%负荷下稳定工作,所以调节起来也比较简单,不像教课书上说的那么神秘。