youxinxinyou 发表于 2011-11-12 19:19:38

大家设备中都设定那些报警及连锁?

如题,大家的设备中都设定那些报警及联锁?

醉酒当歌 发表于 2011-11-12 20:16:38

本帖最后由 醉酒当歌 于 2011-11-13 01:00 编辑
这个问题太大了,我先带个头说点.预冷系统联锁有:空冷塔水位高,空气出空冷塔压力低,空冷塔下部翻扳,联锁停4台多级泵,空压机停运报警联锁打开空压机放空阀.水冷塔液位低报警联锁停低温水泵.空压机停运,分子筛吸附器前后压差大报警联锁关v101阀.总之太多了.
只要位号前有AS的,A=报警,S=联锁

lizhenpeng 发表于 2011-11-12 20:59:16

空分设备中连锁太多了,我看了两天了,空压机防喘振,汽轮机空压机振值位移轴温度,超速。
空冷塔出口压力低连锁停冷却水泵冷冻水泵,停膨胀机,停液氧泵 ,空冷塔液位高低连锁等等

深度冷冻 发表于 2011-11-15 11:26:14

联锁难么多不好一一列举,自己没事看看关于的仪表的联锁资料

yeying34 发表于 2011-11-15 11:33:51

各位,不知道你们的连锁中,有没有空压机故障后,连锁关几个进塔空气阀门?
有没有必要设置这个连锁?

winfloat 发表于 2011-11-15 16:28:26

我觉得有必要。我在看我们这边的PID图和控制方案的时候,发现空压机如果出现联锁停车或者故障的话,进塔空气阀门和产品出塔阀门都是要关闭的。我想这么设置的原因就是避免停车后,塔内的冷气反串到管网中,把管道冻伤。

出入 发表于 2011-11-15 19:27:42

本帖最后由 出入 于 2011-11-17 18:03 编辑
回复 6# winfloat
    据我所知空压机连锁主换热器连锁并不多,不过这个连锁确实有必要,而且有相关案例。
空压机防喘振阀;受空冷塔压力连锁,分子筛阻力、空压机压力和流量连锁
空冷塔常温泵;空冷塔水位,空冷塔压力
水冷塔低温泵;空冷塔压力和水位、冷冻机低流量连锁

天下第几 发表于 2011-11-16 09:37:38

回复 5# yeying34
    空压机故障带的链锁印象中有:两个水泵加冷冻机全停·分子筛没有·膨胀机回流全开·空气入板式全关·两个产品气放空·产品压缩机停车(这个链锁可以解除)·氧泵和粗氩泵不停。
空压机链锁有:油温油压油阻力·轴振轴位移·电流高或低·水压水流量·排气温度和压力·空冷塔液位·出空冷塔温度·出分子筛的二氧化碳·出增压机的含水量·

czh2010 发表于 2011-11-17 15:24:51

这个连锁确实很多,我这两天在看仪表组态的逻辑图,太多了,有时间自己看看就全知道了!