低温液体贮槽第一次用该如何操作啊
我想的是先用氮气吹除,再预冷,然后置换储液使用前的预备工作
1. 气密性试验:贮槽完成安装,或者内筒恢复常温后,在充进低温液体前应进行系统气密性试验,试验压力为贮槽的最高工作压力,试验用气为无油干燥空气或干氮气,试验时间不得小于4小时。
2. 吹除处理:气密性试验合格后,需要干燥无油的空气对贮槽内筒系统进行吹除处理,用以往除湿润空气,系统在用干燥空气或氮气吹除之后,还应用产品气体吹除,直到排除气体纯度打到要求为止。
3. 阀门仪表的检查:在充进低温液体前必须认真检查阀门是否处于正确的启闭状态,仪表指示是否正确否则应予以调整。 一般低温液体贮槽拉到现场里面有0.6Mpa的氮保,如灌装的是液氮,要用液氮对低温液体贮槽内进行冷却吹扫,要经过20-30分钟才能灌入液体。 如果有氮保,还需要用氮气吹扫吗?用液氮来进行吹除预冷,如果是液氮槽车来料,如何操作控制? 1.吹扫2.预冷 3.进液 在第一次进液的时候,要彻底进行吹扫,同时联系仪表打开仪表导压管进行吹除,吹扫时,可能分子筛后的空气或者是氮气吹扫,并且要做露点分析,分析合格后,方可进行预冷,如果露点分析不合格,里面带有湿空气,在预冷的过程当中,很容易将空气中的水析出,从而导致管线或仪表导压管取塞。进液时,先微开一点,慢慢进液。同时,要确保贮槽夹层密封气压力正常。