工艺空气和仪表空气的区别
请问工艺空气和仪表空气的区别是什么?谢谢!化工厂中有的控制系统采用气动阀门控制,这需要一定压力的空气来起作用,这是仪表空气,要求压力在0。5KG,压力平稳,波动小。工艺空气则是各车间生产或检修时,根据工艺不同,需求不同,铺设的,压力波动大,用户用量不定时。 化工厂中有的控制系统采用气动阀门控制,这需要一定压力的空气来起作用,这是仪表空气,要求压力在0。5KG, ...
rzs20000 发表于 2011-11-9 15:21
登录/注册后可看大图
仪表空气:采用气动阀门控制什么?
工艺空气:铺设什么?
谢谢! 化工生产中易燃易爆,在生产中,流量,压力,温度等控制采用气动控制,不能用电动控制, 仪表空气要求水含量、尘含量、油含量都很低。当然压力也要求比较稳定。
像我们的仪表空气要求露点在-40℃,含尘<0.01μm,含油<0.003PPM。
做吹扫用的压缩空气,基本上只要压力保证就可以了,其它要求没什么。 最起码的是露点,仪表一定要在-40度以下,其它的都一样,工艺也需要干净的空气 仪表空气对比工艺空气来说,在露点、含尘、含油、等方面要求要严格一些,压力也要求比较稳定。工艺空气多数用于吹扫用,只是对压力有一定要求,其他的要求不高。而仪表空气是要保证仪表和阀门的正常连续运转,在这方面要求的要高很多,在露点、含尘、含油等方面都有非常严格的要求,达不到要求是不可以使用的,具体要求要看实际情况,不同的地方不太一样。 同意五楼的说法,仪表的调节阀,开关阀等都用压缩空气,也就是仪表气了。仪表气的好坏会直接影响装置的正常平稳运行,其它的五楼已经说得够详细了,我就不多说了。其实干空分都知道,仪表气来源于我们分子筛后的空气,质量比较好,因而仪表阀门等运行也比较平稳,一般不会因为气源的不洁净生生故障。 仪表时的工艺参数比较多,同时要求高,如压力,水含量,油含量等!我们这儿没有工艺空气,有工厂空气,主要是检修时置换使用,还有就是有些地方,如污水处理站培养好氧菌时配入的! 其实就是一样的,都是分子筛干燥脱C02后的气体,压力等级在0.6-0.8MPa。
如果说替换的话,那就是仪表气可以代替工厂气,反之不行!
页:
[1]
2