氢气管线放空阻火器问题
本帖最后由 QQ永不言败 于 2011-11-28 12:20 编辑做工程时,氢气管线的放散口根据氢气站设计规范GB50177-2005 需要加装阻火器。
但工程中进口了一套法液空的氢气提纯设备。根据供应商提供的安装资料,氢气的放散管不设置阻火器。
但放散口有特殊的安装要求。按照文件规定做了。
但是工程验收时,由于没有设置阻火器,没有验过去。延误了整个工程的验收。挨了老板的批评啊。
目前是不是进口的设备也要按国标要求安装啊。
在中国就得按验收的标准整,如果是老外验收就另当别说了。你可以在老外的设备外再加管和阻火器嘛 哦。最后加了。以后就知道了。 法液空自己的工厂H2放空管线也加阻火器的。 验收时不通过,应该是防雷验收没通过吧?
加了阻火器可以不设置避雷针,如果不加,就要增加避雷针了。
不知是不是?