进口低温液体泵在启动中遇到的问题
今天启动低温液氮泵,发现泵反转原因尽然是泵在断电之后再得电,变频器参数自动重置,变成出厂设置值,郁闷了半天,最后根据液氧泵的参数重新设置就好了
我就纳闷为啥出厂设置值要设置成反转啊
难道不是电气把线接反了? 我们用的变频器也是这样的,有一个正反转的选项,多注意点吧,没别的办法。 应该不是这样的吧,这么说每次断电之后都要重置,都要重新设置?要是经常断电的话还不麻烦死了!我觉得里面肯定有问题,肯定有更好的解决办法。 确实能解决,有个搞电气的同事就把一个变频器改成一个方向了,但后来变频器的归口变了那个同事调走了,我当时没在意画个图就好了,现在接手这帮废物还不如我呢,就那么个柜子修理还得看说明书因为这个没少吵架。 估计是故障复位,在网上查找的,希望对你有用:
http://www.gongkong.com/webpage/ ... 23290100001-1.shtml
我们发生过,断电后,变频器不能自启动,导致整个工厂停了,也是参数没有设好; 这个怎么说能 我们公司的变频器也出现过这个问题 出现过一次 参数自动修改 不知道什么原因 改过之后就在没出现过 厂家做这种设置,应该有其考虑的。这个应该有解决方法的,若是每次断电都要重新修改设置,很麻烦的一件事。 回复 1# 雪域之城
能问一下楼主是那个厂家的泵吗?或变频器是那个厂家的? 回复 9# 空分主冷
周天上班看看再给你说啊