分子筛放空阀V1219关不严,怎么处理?
在切换时,就是开始加热时时,V1219需要关闭,但是关不严,导致电加热器污氮不足,温度上升过快,该怎么处理?查到什么问题关闭不严吗?最好的办法是处理好阀门。
不知道冷吹风值能到多少?还有再生气量泄漏严重啵?
如果不是很严重,可以关小点去污氮去水冷塔的量。
如果电加热器温度上升很快,适当调低点设定温度吧!
待高手解答。。。。。。 阀门关不严的话,建议找仪表工看看。 阀门查不出问题,修过多次没修好哦! 我们出过这事,一是仪表模头有故障(漏气);而是蝶阀内壁有分子筛粉末挂垢。你看看是不是以上的情况 阀门关不严是阀门本身问题还是仪表设置问题,如果是阀门问题可以更换阀门或者在阀门后堵盲板,不过要注意安全,防止窒息 这个事只要操作工汇报了就没什么关系了,一般的结果是停车处理。依我的经验百分之九十是自动化的事,我是修理阀门出身,这个阀不会坏,空分操作工很被动他们处理一个小时我们停车开车要好几个小时。想凑合只能加大再生污氮气量来平衡泄露损失,没别的办法。 临时的只有加大污氮量,但必须找到问题的根本来解决 如果泄漏量太大,不能维持正常的再生和生产,可以考虑在阀后再加一个阀门。不过最好找到关不严的原因,试试阀门手动能否关严,如手动也关不严那就是阀芯处的问题了,最好停车再处理