大化工论坛's Archiver
大化工论坛
›
气体分离、空分
› 仪表原因引起的空分事故征集
PYHNGZ
发表于 2011-12-17 00:29:11
仪表原因引起的空分事故征集
仪表调节阀、联锁保护仪表失灵造成的事故很多,希望大家多多发表经验教训,以便空分仪表选型、联锁控制方案选择、日常维护中吸取经验教训
迷龙
发表于 2011-12-18 15:59:24
我单位曾经出现过电脑主机中毒,导致分子筛程序混乱。最后只能一台电脑操作监控,另一台电脑些下来从装dcs.两台全部从装系统后恢复正常。最后查看记录,操作工私自连接U盘,导致电脑中毒。
页:
[1]
查看完整版本:
仪表原因引起的空分事故征集