雪域之城 发表于 2011-12-14 21:11:51

空压机放空阀是手动调节,为什么自动全开了,压力过低引起空分跳停

空压机放空阀是手动调节,防喘振阀是自动调节;
一分钟的时间内放空阀无缘无故自动全开,然后防喘振阀自动调节关小为保证空压机出口压力,但由于放空管径和防喘振管径不一样,造成出口压力低引起后续系统连锁跳停

珠海液化 发表于 2011-12-14 21:37:36

防喘振阀要求的系数比较高,所以控制流量压力起到很好的保护设备管道的作用。
至于放空阀为什么会手动调节我就不太明白,通常这样的设备应该也会是自动调节。

天下第几 发表于 2011-12-14 21:54:05

放空阀手动调节的是手操器,但是为了保护机器安全有一个优选,并不受人为控制。防喘控制线做的比较好的容易出现这种事,特别是冬季导叶开度小电流小的时候。

CHANGBAISHI 发表于 2011-12-14 22:15:32

“一分钟的时间内放空阀无缘无故自动全开”?这个说法不成立,一定是某种原因所致。电气接线是否良好;信号干扰;人为因素。另外,如果是试车,还有设置问题。(供参考)

雪域之城 发表于 2011-12-15 00:51:22

还没找到其他原因,查图看是没有人操作,放空阀趋势图和防喘振阀趋势图就是同时进行的,然后就跳了

雪域之城 发表于 2011-12-15 01:02:07

防喘控制线?冬季导叶开度小电流小的时候?天下哥能解释详细点嘛,你遇到过这样的问题嘛,我刚接触空分半年,有很多地方不懂的

雪域之城 发表于 2011-12-15 01:29:41

回复 2# 珠海液化
    厂家说,放空阀和防喘振阀不能同时都打到自动,只能一个自动一个手动控制

zyx2255 发表于 2011-12-15 07:38:40

1、首先你们要查一下电气接线的问题
2、再查一下放空阀的仪表接线,并调试一下
3、然后查一下DCS接线和设置有没有问题
4、最后查一下有没有连锁设置,会不会设置有问题。

天下第几 发表于 2011-12-15 10:08:24

今天早上一台空压机受电网影响卸载了,我感觉和空压机负载小有关系。

珠海液化 发表于 2011-12-15 11:52:46

回复 7# 雪域之城
    这我就不太明白了,用人工手动去控制放空压力,况且这个的压力值还会起到连锁的作用?
    毕竟手动无法做到那么微细。