空压机放空阀是手动调节,为什么自动全开了,压力过低引起空分跳停
空压机放空阀是手动调节,防喘振阀是自动调节;一分钟的时间内放空阀无缘无故自动全开,然后防喘振阀自动调节关小为保证空压机出口压力,但由于放空管径和防喘振管径不一样,造成出口压力低引起后续系统连锁跳停
防喘振阀要求的系数比较高,所以控制流量压力起到很好的保护设备管道的作用。
至于放空阀为什么会手动调节我就不太明白,通常这样的设备应该也会是自动调节。 放空阀手动调节的是手操器,但是为了保护机器安全有一个优选,并不受人为控制。防喘控制线做的比较好的容易出现这种事,特别是冬季导叶开度小电流小的时候。 “一分钟的时间内放空阀无缘无故自动全开”?这个说法不成立,一定是某种原因所致。电气接线是否良好;信号干扰;人为因素。另外,如果是试车,还有设置问题。(供参考) 还没找到其他原因,查图看是没有人操作,放空阀趋势图和防喘振阀趋势图就是同时进行的,然后就跳了 防喘控制线?冬季导叶开度小电流小的时候?天下哥能解释详细点嘛,你遇到过这样的问题嘛,我刚接触空分半年,有很多地方不懂的 回复 2# 珠海液化
厂家说,放空阀和防喘振阀不能同时都打到自动,只能一个自动一个手动控制 1、首先你们要查一下电气接线的问题
2、再查一下放空阀的仪表接线,并调试一下
3、然后查一下DCS接线和设置有没有问题
4、最后查一下有没有连锁设置,会不会设置有问题。 今天早上一台空压机受电网影响卸载了,我感觉和空压机负载小有关系。 回复 7# 雪域之城
这我就不太明白了,用人工手动去控制放空压力,况且这个的压力值还会起到连锁的作用?
毕竟手动无法做到那么微细。