洪波6656 发表于 2011-12-19 10:33:09

空冷塔阻力大的原因

空冷塔前后压差大,常温水一投上空压机压力上升,水一停压力上升缓慢,求哪位师傅帮忙解决一下。

huhang0144 发表于 2011-12-19 10:41:56

验水质,检查填料。

陈焕东 发表于 2011-12-19 11:32:07

压差大阻力大   在线药洗空冷塔
停车检查填料布水器结垢情况   是否有泥

天下第几 发表于 2011-12-19 12:34:24

筛板变形或填料环破碎使气体穿过时阻力增大。

hxm2087 发表于 2011-12-19 20:56:49

可以从这几个方面考虑:
1、化验下水质,看是否合格;
2、填料结垢状态;
3、分布器状态;
4、填料破损情况,必要时需更换补充;
5、筛板结垢状态。

深度冷冻 发表于 2011-12-20 21:56:09

楼上说的几点都是造成空冷塔压差增大的因素,具体情况具体分析具体处理,
页: [1]