采菊东篱 发表于 2011-12-19 14:10:28

DN25氧气管道安装时,不加变径,能否直接通过DN100法兰盖进入氧气储罐?

DN25氧气管道安装时,不加变径,能否直接通过DN100法兰盖进入氧气储罐?

bj2050 发表于 2011-12-19 14:58:35

楼主是想在DN100法兰上挖孔了?
材质是什么?请注意CS和SS的流速是不一样的。
只要流速不超是可以的。

沙漠里的游鱼 发表于 2011-12-19 19:36:29

回复 2# bj2050
    是说的临界流速吗?可否详细介绍哈?

hxm2087 发表于 2011-12-19 20:16:35

不建议这么做,当速度出现较大变化时,很不安全的。