本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-12-31 18:52 编辑冷水泵阀门,过滤器都好着,也没打气就是打量少,电流只有70%,供电或机械方面会有那些原因..............
是不是阀门没全开,或者是水量不足有吸空的现象 看看泵中是否有气,泵的扬程是否足够 不知道楼主说的冷水泵指的是哪里的泵!一般我们选电机的时候,我们泵的额定量是在电机额定功率的70~80%左右,如果要从这方面对比的话就应该对照正常情况。
就泵来说的话常见的流量不够,要么是阀门开度、入口压力、泄露、气蚀、气堵,或者电网。 回复 4# yefeng13
就是预冷系统的水泵呀, 正联系厂家看是否设计问题............ 会不会是大马拉小车啊。。。 冷水系统是闭式循环系统,而且泵的入口是大气压力加液体静压力,如果液位低(查一下现场液位计,冬天了,懂吧)或者是氮冷塔与水泵入口管道长都有可能因为吸入压力低而达不到设定流量。 冷水泵选型太小了,要不就是叶轮有问题