davidcao 发表于 2011-12-29 20:13:34

关于GB16912标准的疑问

本人最近在执行GB16912标准的时候遇到了一个疑问,希望各位海友能指导。
第4.6.18(强制执行条款):氧气储气囊间、氧气压缩机间、灌氧站房、氧气实瓶间、氧气贮罐间、净化间、氢气瓶间、液氧贮罐间、氧气汇流排间等房间相互之间,以及与其他毗连房间之间,应采用耐火等级不低于2.0h的不燃烧体墙分隔。
我的理解是含两部分:
1、氧气储气囊间、氧气压缩机间、灌氧站房、氧气实瓶间、氧气贮罐间、净化间、氢气瓶间、液氧贮罐间、氧气汇流排间等房间相互之间,应单独设置耐火墙,不能共用墙体;
2、以上房间与其他毗连房间之间,共用墙应采用防火墙。
请根据经验或自己的厂房情况给予建议,谢谢。

davidcao 发表于 2011-12-29 20:37:35

最近在出差,哈哈。游鱼哥有好的建议么?

hxm2087 发表于 2011-12-29 20:58:38

回复 1# davidcao
从字面上理解:具体这个防火墙应该和现场布置相关,不能严格要求加装两个还是一个,如果是相邻,完全可以用一个替代啊,防火墙的作用还是有效的。还没看过这一块,期待高手解惑。
页: [1]