271691937 发表于 2012-2-9 14:38:25

氧压机防火墙的问题

我厂设计的氧压机防火墙因为阻碍了设备的安装,安装期间就给拆除了。1、想问问这个防火墙的设计实际有没有必要呢?2、氧压机的冷却器周围需要彻底封闭然后加轴流风机吗?3、对于氧压机的安全监测有没有好点的手段,比如摄像头之类的。高手指点下

lanxinglanyue 发表于 2012-2-10 09:46:51

你的厂房设计是不是化工类设计院?他们要求严格,防火墙一般没什么用,但是事故状态就看出差别了。现在的新规定要求两台活塞机氧压机就必须设置单独氧压机间,和其他厂房有防火墙间隔开,但是至今这个标准还没推行,标准高出原先机械部和冶金部的标准很多,实行难度很大。对于监测,还是应该在线监测和人工结合比较好,对于空气对流置换的问题,可以设置。

ydliuhui2008 发表于 2012-2-12 10:46:54

防火墙一般在设备安装完毕后砌墙,防火墙上安装防爆型轴流风机,防火墙内安装监控摄像头。

271691937 发表于 2012-2-12 11:04:57


static/image/smiley/default/victory.gif
多谢指点,设计院很不正规,带来了好多的麻烦

宇宙之昴 发表于 2012-2-12 15:50:53

氧压机防火墙应该叫防火防爆墙,有的话要钢筋混凝土的,如果是砖砌的还不如不要

uddmcipyud 发表于 2012-2-12 20:26:36

防爆墙我觉得有实际意义,你别看平时没用,到时候发生火灾及爆炸的时候作用就显现出来了。
建议第一:增加摄像头。   
    第二:加环境氧含量分析。

CHANGBAISHI 发表于 2012-2-12 22:40:35

必须要设的,相关规定的强度要不少于钢筋混凝土墙200mm厚的防爆墙。设置防爆式轴流通风机是为了不使机舱氧含量不超标而设置的。至于探头、分析也是很有必要的。你的设备应该是大型氧气透平式压缩机。一定要设置的。好想有个关于大型制氧站建设的安规。供参考

CHANGBAISHI 发表于 2012-2-12 22:42:25

补充,门也应该是加强减震的“防爆门”。

271691937 发表于 2012-2-13 09:04:13

现在的设计时这么一种情况:二楼有防火墙设计,一楼围绕冷却器有防爆墙,但是一楼的防爆墙,除了门之外还有三米宽两米高的空子,请问这该如何完善呢?

lanxinglanyue 发表于 2012-2-13 09:37:38

大家可以参考下GB50030制氧站设计规范和50016建筑防火规范。