75743932 发表于 2012-2-16 15:31:04

空冷塔回流管的问题

本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-2-24 19:14 编辑
设备是25000的空分低压   川空的设备      空冷塔有回流管    有的时候显示红色   有时候显示绿色    厂家的人来过说如果显示红色就有可能带水到分子筛   最近两个月显示红色特别频繁但是分子筛都比较正常    不知道那位操作过   给解答一下

ydliuhui2008 发表于 2012-2-16 15:47:34

检查一下仪表是否正常,不正常会造成显示红色的。

liuiiiii 发表于 2012-2-22 15:07:38

貌似,楼主所说的情况,没有遇到过。另外在我们这里的流程上也没有这样的管道。在DCS操控界面上也没有这样的设置。
猜测: 你空冷塔液位和空冷塔排水阀之间的反馈滞后,当液位高高限报警,而空冷塔送水调节阀调节不及时会造成紧急排水阀打开排水,水位减低后连锁动作排水阀关闭。这样有一个高水位排水管道会有水流出。是不是这节管道带水。

davidcao 发表于 2012-2-22 15:54:12

这个液位报警意义不大,建议取消报警。

brightlord 发表于 2012-2-22 17:28:10

我记得这个回流管里是设置了一个流量开关,空冷塔回水不正常时经过回流管的水量增多就会触发这个开关。
这是以前做项目时碰到的,没实际操作过。
哪位大侠指点下。

活菩萨 发表于 2012-2-23 13:20:47

空冷塔水回流管线,自空冷塔顶部捕雾器下面引至空冷塔底部,设置一根大管,在大管上附一小口径管,液位开关装在小管上,正常运行时空冷塔顶水少,从小管就能通流至塔底,液位计液位低或者液位开关显示绿色,如果发生带水事故,空冷塔顶部水量加大,小管无法通过那么大的水量,使得液位计液位高报警,或者说液位开关显示红色。

znb412 发表于 2012-2-23 16:15:49

同意楼上所言,28000低压空分,川空的设备。我们的空冷塔回流管线安为一根大管,在大管中部变径小口径管,小口径管线安装有限流孔板,液位开关装在限流孔板上方。
空冷塔堆放填料的时候我们专门进入内部观察过,大管线安装在升气盘上方,丝网捕雾器下方。正常工作时,升气管气流带雾沫量少,丝网补雾器脱除水量较少,沿回流管线流下来的水较少,小管中部的限流孔板能满足水量的回流。若空冷塔出现带水,回流下来的水较多,使得液位计液位高报。

hait3202843 发表于 2012-2-23 20:48:09

如此设置对于空冷塔带水是个很好的预防.
页: [1]
查看完整版本: 空冷塔回流管的问题