关于DCS上调节空压机和膨胀机的操作方法讨论
DCS上调节空压机和膨胀机都有什么比较安全一点的操作方法呢?因为导叶和喷嘴调节时要相关阀门配合调节,平时操作不多,因而不是太了解,希望高手指教。空压机假设已启动电机,开始调节导叶V3001、放空阀V3003、防喘振V3004,阀门号希望按假设的来说明;
膨胀机假设阀门已准备完毕,开始调节喷嘴HSV441(或HSV442),增压机前回流阀V457(或V458),紧急切断阀V441(或V442),希望具体一点,谢谢。
1、空压机电机启动后,开始调节导叶V3001开度(2度一开),然后全关防喘振阀V3004,打开送出阀(与空冷塔一体充压),接着关放空阀V3003,调整空压机出口压力。调整压力过程中注意调节空压机的油压。
2、膨胀机已准备完毕,全开紧急切断阀V441(或V442),开始调节喷嘴HSV441(或HSV442)开度,然后关增压机前回流阀V457(或V458),使转速上升至正常值。 除了想楼上说的掌握好顺序外,
就是要慢慢调,掌握好开度,动作后要压力,流量参数的变化,
变化大,幅度小点,变化小,幅度大点,很简单的,
调过就有感觉了,下次再调更简单了! 针对不同的设备应该有不同的操作方法。有一点就是慢,小,细。不能动作太大。