maya519 发表于 2012-3-18 12:40:30

关于常温低压氧气管道的问题,请教!

刚刚发的帖子没成功,找不到。再发一次,求助!!!
请问冷箱出来的氧气管道是否属于压力管道?相关依据是什么规范?我们空分界区内的氧气管道,原来的设计压力是0.3MPa,工作压力60kpa。
外送管道还没有设计,因为涉及到项目办告知的问题,所以请教各位大侠,谢谢!

hxm2087 发表于 2012-3-18 13:01:52

这应该是压力管道,可以参见GB/T20801-2006

yidaihouyi 发表于 2012-3-18 14:23:51

设计压力0.3MPa,又是氧介质,肯定属于压力管道。

maya519 发表于 2012-3-18 18:14:23

谢谢楼上朋友,是按设计压力的吗?最高工作压力没超过0。1MPa啊

hxm2087 发表于 2012-3-18 19:56:09


maya519 发表于 2012-3-18 18:14

                              
登录/注册后可看大图
谢谢楼上朋友,是按设计压力的吗?最高工作压力没超过0。1MPa啊
按设计走

liuiiiii 发表于 2012-3-18 18:14:00

开工告知和交工报告上面如果不严格按照要求, 每类管道你只要选出比较特点的管道报检就成了。
严格参照 TSG   D3001-2009   压力管道安装许可规则
         TSG   R1001-2008   压力容器压力管道设计许可规则
         TSG   D0001-2009   压力管道安全技术监察规程-工业管道
   上面的管道 你参照 管内介质危害程度、管道压力、管道分类类别 这部分管道属于压力管道

lzhrain 发表于 2012-3-19 11:01:45

按《特种设备安全监察条例》、《TSG D0001-2009 压力管道安全技术监察规程-工业管道》,不属于监察范围内压力管道,无需进行安装监督检验,但设计应按压力管道设计。