空分装置压缩机厂房设报警器的依据是什么?
请问:一套25000Nm3/h的空分装置(东北地区)的厂房内是否要设氮气报警器和机械通风,依据哪个标准和规范?要考虑加装氧气分析仪的,东北地区估计不应该有机械通风设施吧,顶多在屋顶加几个风机,夏天的时候开开,或者直接开窗通风。 这个标准确实有,可以百度一下国标。我这测氧仪二十米一个好像就是执行一个什么标准。强制通风是必须的,比如氮含量高'检修'使用四氯化碳等都要通风。
static/image/smiley/default/biggrin.gif
防止氮气泄露窒息死亡。 我个人观点是机器房里应该装的是氧浓度报警仪而不是氮气报警仪,另外别说是北方了,在我们长三角也没有机械通风,开几个风机就解决问题了。 参照GB16912-2008深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程
GBT50030-1991 制氧站设计规程
对于制氧站总结: 属于丁类 耐火等级二级
对于通风要求 :每小时不应少于3次,事故换气次数不应少于7次。
所以:厂房内设计报警器是没有强制要求的,对于现在我们现行的制氧车间布置及通风配置,
安装报警个人感觉是扯淡。车间内简直是八面透风,有风的时候里面风和外边差不多少,报警就是个聋子耳朵,摆设。
机械通风是必须的,只要达到设计要求就可以。
页:
[1]