停下一台液氧泵对另一台液氧泵回流阀的影响?
我们的液氧泵一台在正常运行,另一台在低速备转,当我们 停下备泵主泵的回流阀就有20%—30%左右的波动,出口压力从8.20Mpa波动到6Mpa多点然后随着回流阀的波动又回到原来的开度和压力,一般波动10秒左右吧 。我们让仪表,质控都查过了查不出原因,不知道哪位高手可以帮忙解决一下!一般来说惰转冷备的泵停下来的话对正常运行泵应该是没有影响的。
会不会是两台泵的入口管道相互影响,备用泵停止后,正常泵入口的压力会有少许的变化,导致泵的运行状态发生变化? 应该是仪控系统的调整过程.
static/image/smiley/default/smile.gif
同意2楼的,你们看看图纸,两台泵的进口管线如何安装的。 有没有可能是泵互备联锁设置上的问题?类似:其中一台泵跳车后,另外一台快速达到负荷状态(各阀位置特定,所以阀门动作,导致出口压力变化)。 同意楼上的,具体查一下DCS组态就知道了 我感觉问题是可能在DCS组态上面。一般情况下,DCS组态时,两个泵是互备的,如果一台泵跳停,另外一台泵加载。但是这种组态没有考虑到停运的泵是运行泵,还是备用泵。如果是运行泵停运的话,还好说一点,备用泵就会加载;如果是备用泵停运的话,DCS就会发信号,让正常运行的泵再加载一回,这样的话,正常运行泵的回流阀是会产生波动的。 平时运行泵的回流是不是全关的? 或者下次把回流设手动,然后停备泵,看有什么变化… 下一次出现情况时注意观察下两台泵回流阀的状态。可能会出现正常运行泵的回流阀瞬间全开又恢复当停备泵时DCS 需要 修改下逻辑~