zhengsh 发表于 2008-1-11 10:09:40

空分装置的压缩机需不需要使用防爆电动机?

请问各位大虾,深冷空分装置的压缩机(空气、氧气、氮气)需要使用防爆电动机吗?   防爆等级是多少呢?

super1 发表于 2008-1-11 10:12:49

要根据你的压缩机所放位置定,但一般 是不用防爆电机的

jyl102 发表于 2008-1-11 22:26:23

空分装置一般都是在非防爆区域,当然不用防爆电机。

tjian 发表于 2008-2-5 13:42:46

有燃烧、爆炸危险气体的工作场所,应按4.6.21的要求使用防爆型电气设备。
4.6.21下列有爆炸和火灾危险场所的电气设备,必须符合GB50058的规定。
      制氢间、氢气压缩机间、氢气瓶库和催化反应炉部分属1区爆炸危险区。
    透平氧压机防护墙内,液氧储配区和氧气调压阀组间属21区火灾危险区。灌氧站房、氧气储气囊间属22区火灾危险区。

长空之鹰 发表于 2008-4-11 15:20:17

防爆电机使用在存在易燃易爆危险的环境中,空分装置一般没有上述环境,不使用防爆电机。

BUCT 发表于 2008-4-14 21:08:53

还是得看使用环境,就空分装置本身来说,应该是不用防爆电机的

rgstone 发表于 2012-3-27 21:22:32

需要看使用环境。就空分而言肯定不用防爆电机。如果在化工企业,周围有易燃易爆气体就必须用防爆电机。冶金企业一般不用防爆电机