badmiton2011 发表于 2012-3-27 17:10:32

纯化器阀门失灵问题

空冷塔淹塔导致纯化器进水,CO2含量超标,10个PPM,出现操作失灵问题,所有气动阀,电磁阀都不能正常操作,系统停车2小时左右,求原因

lifawei109 发表于 2012-3-28 02:09:48

不要紧张慢慢说,把情况说清楚些。
1.你们的空冷塔也为涨高,说明空冷塔也为控制阀不能自动调节,其次纯化系统进水,空气质量降低很正常,纯化系统气动阀失控,则表明仪表气系统有没有波动,空冷塔液位控制阀,气动阀都失控,有可能是区域性仪表气发生变化,有人误操作关闭仪表气阀门等等。
2.你们的液位涨高,因为操作失误,引起纯化系统空气质量下将,你们纯化系统仪表气自己供给后,会不会因为仪表气质量下降引起阀门问题;
3.是不是因为你们的纯化系统电磁阀柜内电磁阀出现问题,跳电什么的。

whwglp 发表于 2012-3-28 08:03:05

可能的原因
情况假设一:仪表气源没有,空冷塔排水阀就不能自动打开(导致水位上涨);没有气源,分子筛各切换阀肯定是动不了的;
情况假设二:DCS系统故障,系统死了(主控制器),各输入输出均保持不动状态;
上述均为猜测

孤心 发表于 2012-3-28 08:54:27

你们的仪表气源是否由分子筛后面供出?若是,在出现空冷塔淹塔事故时,空压机是不是出现超压情况,空气无法正常通过拖过设备,分子筛后的仪表空气无法供出,阀门自然无法动作.期待指正!

badmiton2011 发表于 2012-3-28 17:22:04


孤心 发表于 2012-3-28 08:54

                              
登录/注册后可看大图
你们的仪表气源是否由分子筛后面供出?若是,在出现空冷塔淹塔事故时,空压机是不是出现超压情况,空气无法 ...
确实从纯化后引出的仪表气,淹塔后空压机跳停,没有气源供应阀门动作,备用仪表气没有及时切换,后面就乱套了,他们班组乱的一塌糊涂!跟疯子一样!紧急开车通常最少半个小时到一个小时,他们不到20分钟搞定,后面又他妈跳停一次,我们还在还原他们的操作过程,看看哪里出了问题。

badmiton2011 发表于 2012-3-28 08:54:00


lifawei109 发表于 2012-3-28 02:09

                              
登录/注册后可看大图
不要紧张慢慢说,把情况说清楚些。
1.你们的空冷塔也为涨高,说明空冷塔也为控制阀不能自动调节,其次纯化 ...
我猜测,1、仪表气切换晚了,之前他们打电话说纯化器不能操作,可能那会儿还没切换空压来的仪表气;
2、连锁解除早了,水泵自动启动,又淹塔一次,纯化器再次进水;
3、启动空压机后,在线分析仪表过早投入,仪表接口被污染了,含量居高不下;
4、很多误操作,将系统乱搞致瘫痪,技术员半夜赶到,系统才开启成功
只是猜测,还在分析
。。。。。。。。

badmiton2011 发表于 2012-3-28 17:34:36


whwglp 发表于 2012-3-28 08:03

                              
登录/注册后可看大图
可能的原因
情况假设一:仪表气源没有,空冷塔排水阀就不能自动打开(导致水位上涨);没有气源,分子筛各 ...
DCS正常,仪表气质量也没问题,可能就是一时神志不清,晚上十一点停的

小川化工 发表于 2012-3-28 02:09:00


孤心 发表于 2012-3-28 08:54

                              
登录/注册后可看大图
你们的仪表气源是否由分子筛后面供出?若是,在出现空冷塔淹塔事故时,空压机是不是出现超压情况,空气无法 ...
有的空分仪表空压站和分子筛后的仪表气并在一起的,甚至可能直接用仪表空压机供气

yishengsuiyuan 发表于 2012-3-28 17:38:00

看来还是操作不熟练,在出现问题是应该第一时间将仪表空气倒置外来仪表气,这个在空分设计时肯定有的,另外你们的空压机密封气肯定也是纯化后的气体,在空分停后空压机肯定也没有密封气了,空压机油泵肯定没听,空压机没出事很幸运

荒漠中的一粒沙 发表于 2012-3-28 08:03:00

空冷塔液位高高连锁空压机卸载,空压机卸载,仪表气压力低,仪表气压力低,导致所有的控制阀都会出现故障;
仪表气总管网为什么没有压力低备用气源会自动供气?
为什么会随便解除连锁?
还是想想管理方面吧,再好的设备,也扛不住这样折腾的