想问下,在涉及到冷箱和分馏塔的接地的问题该注意什么呢?冷箱设计了接地主冷还需不需要接地呢?是不是
冷箱的防雷接地要与与主冷的要通过绝缘措施分开,且主冷必须要接地呢??指点我下
332421055
发表于 2012-4-4 13:11:18
主冷和冷箱的接地单独的,不能混在一起 ,我们公司的一个项目是通过从主冷引一根120平方的接地线,引到接地电阻测定箱,再从测定箱引三根线到接地铜板,再深埋。