可以参见GB50030-2007中的12.0.10要求。
phhp147258 发表于 2012-3-28 10:44
登录/注册后可看大图
建议不要使用快开,快闭型的阀门。
可以参见GB50030-2007中的12.0.10要求。
GB50030-2007目前还是征求意见稿,不过对阀门使用的要求跟GB50030-91 的差不多,不允许使用快开快闭,可以使用气动调节阀。主要还是得满足工艺需要啊,我们的工艺要求使用全开全闭的调节阀门,每分钟启闭两次。征求大家的意见,看看哪种阀门比较合适。
黑客帝国 发表于 2012-3-24 18:22
登录/注册后可看大图
这个标准好垃圾啊,如果我们的高压氧阀门不能实现快开那就歇菜了。
高压氧气管线阀门一般不允许快速启闭的,既然标准就有他存在的意义 我只能说标准落后了
12楼说的快开快闭能说具体点么?是指手动阀门还是气动阀门? 氧气阀门开启速度主要是控制阀门前后的压差吧,学习中
黑客帝国 发表于 2012-3-30 15:45
登录/注册后可看大图
我只能说标准落后了
12楼说的快开快闭能说具体点么?是指手动阀门还是气动阀门?
气动阀门,只不过启闭比较频繁,每次都是全启全闭。 高压差的氧气阀门快速开闭是非常危险的啊,一般阀上带个小旁通阀
shangye_340 发表于 2012-3-31 07:43
登录/注册后可看大图
气动阀门,只不过启闭比较频繁,每次都是全启全闭。
气动阀门一般采用蝶阀,截止阀,球阀,不知你说的是哪一种?
黑客帝国 发表于 2012-4-1 17:00
登录/注册后可看大图
气动阀门一般采用蝶阀,截止阀,球阀,不知你说的是哪一种?
现在正准备采购,需要跟厂家沟通以后在确定,估计应该是球阀
neverstoptry 发表于 2012-3-31 21:59
登录/注册后可看大图
高压差的氧气阀门快速开闭是非常危险的啊,一般阀上带个小旁通阀
我也是考虑这种操作工艺危险性比较大,阀门的口径均在150以下,不知道厂家生不生产小口径的带旁通氧气阀门!