小川化工 发表于 2011-7-3 12:10:39

回复 10# MINSHENYANG
应是可以装400,但是变送器上显示装满的时候就200多液位

gader 发表于 2011-7-3 12:15:57

本帖最后由 gader 于 2011-7-3 12:49 编辑
这个问题我只能说说自己遇到的情况,希望对你有帮助
我们平底液氮储槽计算液体吨数计算公为: 低面积乘以高算出体积,但是密度要用水的密度不用氮的,
咨询下厂里领导,解释为液位是用水测量的,经过折算的
不知道,是否表达清楚,也就是说,你最好检查下你们这个液位是怎么来,是不是储槽的真是液位

九天是我 发表于 2011-7-3 12:43:23

都是标准立方米计算的,并且如果用400Nm3算的话,应该算是折合气氩体积。。貌似液体不用NM3的单位吧。。。。。当然也还是400Nm3了。。。。

zsx514627 发表于 2011-7-3 18:21:09

本帖最后由 zsx514627 于 2011-7-3 19:11 编辑
前面说错了,应该还是400M3,只是液位显示不一样。你看下真空贮槽液位对照表,就明白了。

王子轩很帅 发表于 2011-7-3 19:10:03

体积不变,重量变了而已!如果装液氮的话,可以装692KG液氮

youxinxinyou 发表于 2011-7-4 08:49:04

回复 11# 小川化工
    那重新设置一下仪表参数就可以了!

MINSHENYANG 发表于 2011-7-4 18:35:30

因为液氩与液氮的气相压力不同,且两种液体因液柱设备引起的静压力也不同,你用的是压差式的变送器,两个取压点的压差不同,所以反应的液位高度也就不同

syllhxx 发表于 2011-7-5 08:59:44

更改液体储槽储存介质是需要考虑储槽基础的承重和装填量得。液氩密度比液氮大,将液氩储槽改为液氮储槽,只要槽子不溢,我觉得液位高度可以和液氩高度一样的。
另外,我们有一个300m3的液氧储槽现在装填了液氩,现在用的还可以,但是现在槽子坏了满了,有点担心。

天下第几 发表于 2011-7-5 15:38:59

原来可以装564吨也液氩。也可以装324吨氮。但是都装400m3液体。但考虑到挥发系数不同,装填量还是略有不同。

天下第几 发表于 2011-7-5 16:22:45

楼主难道就是传说中的斗破苍穹。
页: 1 [2]