进空冷塔冷水与空气出空冷塔温差正常时候1度以内,而出现差值在6-7度之间?.....
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-4-8 15:49 编辑进空冷塔冷水与空气出空冷塔温度正常时候应该再1度以内,而出现差值在6--7度之间,会是什么原因造成的...............分布器有问题或填料结垢吗.............
如果你想缩小差值减小冷水流量试试,空气进出空冷塔的压降大吗?结垢和水温有关系和温差关系不大。 突然变得温差大了的吗?水量和空气量有没有变化,加大水流量看看, 检查一下水分布器有没有堵塞,填料是否干净和完整,水量显示是否有问题。 检查一下水分布器有没有堵塞,填料是否干净和完整,水量显示是否有问题。 空冷塔前后压差变化不大,我也觉得是分布器问题, 等机会打开检查吧谢谢大家了
static/image/smiley/default/tongue.gif
观察空冷塔内水分流不均的情况,可先从空冷塔外壁温度的测量差值判断。 先检查一下这两个测温点是否准确 常温水泵和冷水泵流量是否正常 进气压力不变时空冷塔进出口压差变大了吗 变大了很可能填料有堵塞或结垢严重个人感觉跟分布器关系不大 分布器分布孔堵塞,喷淋水偏流,也有可能的。再有,看看你的入塔空气温度是否比以前正常时高啊?空冷塔的热负荷是一定的,前面来气高,出口气当然高了。。。 我的空冷塔没做保温,空冷塔不一定都做保温。