分子筛在加热和冷吹时再生气阀门开度不断变化的原因
本帖最后由 空分制冷 于 2012-4-16 11:36 编辑大家有没有发现,分子筛加热时,再生气阀不断开大,到了冷吹阶段再生气阀又不断关小,是什么原因导致这种现象?
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/86/47/09_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/86/47/08_200_200.jpg
图中不断上升的曲线为加热阶段再生气阀门开度,下降曲线为冷吹阶段再生气阀门开度
分子筛的阻力会随着温度的变化而变化。
你的再生气流量已设定,加温时温度上升阻力增大,再生气阀V1226要保持流量就要不断开大。
蔚蓝的雪 发表于 2012-4-16 15:34
登录/注册后可看大图
分子筛的阻力会随着温度的变化而变化。
你的再生气流量已设定,加温时温度上升阻力增大,再生气阀V1226要保 ...
那冷吹初期峰值达到120,温度更高,为什么再生气阀门还是在关呢,,,这样解释不通呀!
加热和冷吹初期水分、二氧化碳等被解析,阻力变大,所以阀门开大,当冷吹后期,吸附的杂志差不多被再生完,阻力变小,表现为阀门关小。不知道对不对,忘各位看官轻拍、
空分制冷 发表于 2012-4-16 17:23
登录/注册后可看大图
那冷吹初期峰值达到120,温度更高,为什么再生气阀门还是在关呢,,,这样解释不通呀!
冷吹峰值只是代表了分子筛的出口温度,并不是分子筛内部温度的实时真实体现,分子筛出口温度显示滞后。
冷吹开始,加热器停止加热,分子筛内部温度从上向下逐渐降低,分子筛出口是逐渐上升的,达到峰值后开始下降。