yefeng13 发表于 2012-4-24 21:54:47

低温液体储槽是否会形成负压?

本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-4-26 22:12 编辑
请教大家一下,低温液体储槽是否会形成负压?如果能,是怎样的一个原理?

sjdy-520 发表于 2012-4-24 22:44:55

应该不会吧,只要里面有液体,就会蒸发会是正压。但是如果液体蒸发殆尽,而储槽内部又是低温的话,就不知道了,就算有也应该是极为轻微的负压吧,估计都难以测出。没遇到过这样情况,哪位高人说明一下

twilight 发表于 2012-4-24 22:56:12

如果只是贮槽静置在那里,随着环境热量的不断传入,自然不会形成负压,但是当从贮槽顶部连续喷淋进液时,而且液体又具有一定的过冷度,那么此时贮槽内液体表面的蒸气就很容易被冷凝成液体,从而形成负压,这对大型的贮槽而言比较危险,因为即使较小的负压,但由于容器表面积较大,也会导致容器吸瘪。

wangyuyeya 发表于 2012-4-25 13:38:01

楼上的解释很精辟,很到位哦。学习了。。
见过呼吸阀的吸气压力0.3kpa左右,确实很小了。

天下第几 发表于 2012-4-25 19:48:31

贮槽设置增压器就是起这个作用的,据我观察液位高时还有进料多时都会出现压力下降,到负压也不是没有可能,听说有内胆被嘬憋的,没见过。三楼说的好,给三楼鼓掌。

mnmxj 发表于 2012-4-25 20:54:04

外槽和内槽底部之间铺设泡末玻璃砖和混凝土负荷分配板作为底部绝热层,内槽及液体重力通过底部绝热层均匀分布并传递到基础平台之上。贮槽夹层填充珠光砂粉末作为绝热层,夹层中充入干燥氮气,保证一定的压力,使绝热材料保持干燥,以维持贮槽具有良好的绝热性能和较低的日蒸发率。当密封气停止供应,或者供应量很少的时候,夹层中的气体会因为低温液体的增加而体积减少,时间久了就会形成负压,在储槽顶部的呼吸器就是为了预防密封气减少,造成负压而设置的,所以操作工在巡检过程中必须查看储槽的密封气压力。每年还要效验呼吸器

陈建波 发表于 2012-4-26 19:59:47

同意楼上所说,补充下储槽在使用的时候也很容易产生负压,因为在使用过程中储槽里的液面会逐渐减少,如果液面减少的快,它就会形成一股吸力,这时你的发空没有关就会从外界吸入气体到储槽里,造成储槽污染,所以建议储槽在排放过程中一定要关闭储槽放空阀。
static/image/smiley/default/smile.gif

lihui8734 发表于 2012-4-28 19:57:37

槽内有液体 应该不会形成负压,如果长期不用排净液体后又不向槽内充入保护气体,时间久了会形成负压,我们的出现过负压 大约是2—3个Kpa,如果空气和潮湿的话,要吹一下仪表管,不吹直接进液的话,可能堵塞仪表管,堵了在吹很麻烦,如果成负压,建议大家吹下仪表管在进液,如果长期不用 最好充一些保护气,保持正压就OK