寒候鸟300 发表于 2012-4-5 04:15:13

冷水机机身发烫,这是怎么回事?

本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-4-5 09:08 编辑
我们厂的冷水机是开利活塞式的,六个机头那种。晚上巡检的时候,发现四号机身发烫,其他机身仅是微微发烧,没这么烫手。对了,我摸的可都是工作中的压缩机。
恳请高手解惑!

天下第几 发表于 2012-4-5 10:06:49

活塞有摩擦微微发烫没问题,如果烫手观察一下油窗,不是油路就是活塞环的事。这个有保护停车,应该没事。我这原来也用过凯利的活塞,现在都用螺杆的了,质量很好基本不用管。

九天是我 发表于 2012-4-5 15:22:30

没用过活塞的 也没见过,我这里是螺杆的。。好像什么汉顿布什。。。傻瓜机一个 开车时候调好冷却水 保证机组压力不跳车 正常运行后 不用管。。。

寒候鸟300 发表于 2012-4-5 22:01:02


天下第几 发表于 2012-4-5 10:06

                              
登录/注册后可看大图
活塞有摩擦微微发烫没问题,如果烫手观察一下油窗,不是油路就是活塞环的事。这个有保护停车,应该没事。我 ...
二楼,天下第几。你认为是漏气了?压缩后高压高温气体串漏到机体,从而导致机身发烫?

haichuanxuezhe 发表于 2012-4-5 10:06:00

前面说过的就不在说了,补充下:估计是阀片关闭不严。不知道你观察打气量没。

liuiiiii 发表于 2012-4-6 13:59:55

我还认为是回水不畅,冷却水量不够,造成汽缸缸体发热,串气还真没考虑

天下第几 发表于 2012-4-6 14:19:40

压缩机有六个缸,如果不是满负荷运转逻辑里会选择正序从一开始或者逆序从六开始,这样第四缸在满负荷和三分之二负荷都在运转,磨损的概率比较大,所以我怀疑窜气。如果是润滑和冷却的问题不会只有一个缸有反映现象,我没碰到过这种问题只能猜,提供一个思路吧。

luodanwsk 发表于 2012-4-7 16:44:15

只能说排气过热度大了,所以就排气温度变高了,原因:排气压力过大,冷凝水温过高,少油,少R22,串气的话低压也会很高的啊
页: [1]