mnmxj 发表于 2012-4-24 17:00:22

清洗螺杆机冷却水过滤器的图片

螺杆机提供全厂仪表气和压缩气,在正常情况下,压缩机排气温度稳定,当排气温度上升的时候,如果没有其他异常,首先考虑的就是冷却水过滤器,下面就是清理时候的一些图片
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/86/70/33_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/86/70/31_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/86/70/30_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/86/70/28_200_200.jpg

牛头小人 发表于 2012-4-24 19:16:23

这尼玛还是过滤网吗?腐蚀的这么严重,该换就换吧,水质是不是也有问题

mnmxj 发表于 2012-4-24 19:27:01


牛头小人 发表于 2012-4-24 19:16

                              
登录/注册后可看大图
这尼玛还是过滤网吗?腐蚀的这么严重,该换就换吧,水质是不是也有问题
水质肯定有问题,这是公用工程的问题,已经反映了,螺杆机排气温度都已经快达到报警值了,超出正常值两倍

wangyuyeya 发表于 2012-4-24 19:16:00

当排气温度上升的时候,如果没有其他异常,首先考虑的就是冷却水过滤器.
楼主这句话是经验之谈吗?
受益了,谢谢。
不过循环水回路的管线,一般设计仪表的时候,会优先设计温度检测,观测该温度是不是就能看出是循环水管路出了问题?

sago 发表于 2012-4-25 13:48:20

额,请教一下y型过滤器可以水平安装吗。。。

mnmxj 发表于 2012-4-25 14:12:15

本帖最后由 mnmxj 于 2012-4-25 17:45 编辑

wangyuyeya 发表于 2012-4-25 13:48

                              
登录/注册后可看大图
当排气温度上升的时候,如果没有其他异常,首先考虑的就是冷却水过滤器.
楼主这句话是经验之谈吗?
受益了 ...
主要针对俺这里的机器,以前出现排气温度上升时候,检查之后,除了换热器堵塞之外没有其他异常,循环水太脏,所以之后我们首先检查的就是过滤器和换热器
循环水回路的总管线,我们这里也有设计温度检测,但是温度螺杆机循环水回水对总管的影响不大,总管温度看不出来的

mnmxj 发表于 2012-4-25 17:38:38

本帖最后由 mnmxj 于 2012-4-25 18:02 编辑

sago 发表于 2012-4-25 14:12

                              
登录/注册后可看大图
额,请教一下y型过滤器可以水平安装吗。。。
Y型过滤器是可以水平安装或者是垂直安装的,产品说明里面都要有的,可以查看下面的内容
http://baike.baidu.com/view/2055079.htm#7

woliaibo 发表于 2012-4-25 13:48:00

可是水平安装,,这什么滤网啊,腐蚀成这个样子?
滤网应该是不锈钢的,怎么会被腐蚀成这样,介质有问题。。。

ttphc 发表于 2012-4-25 17:40:57

介质有问题,或者滤网就是偷工减料,不到304牌号
页: [1]
查看完整版本: 清洗螺杆机冷却水过滤器的图片