天涯浪迹 发表于 2012-5-9 09:44:33

高压纯氧减压流程如何配置较好?

拟配富氧空气用于焚烧,目前仅有高压氧气源需减压后使用:
氧气源侧压力为8.7MpaA
用户侧压力需求0.15MpaA
流量4000Nm3/h
如何设置减压流程较为简洁和操作安全可靠?
谢谢各位大侠
static/image/smiley/default/handshake.gif

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-5-9 10:06:10

应该有缓冲罐吧,我接触过这样的,就是先经过一个减压阀,然后经一个压力调节后进缓冲罐,缓冲罐后设压力放空去用户。供参考啊。

天涯浪迹 发表于 2012-5-9 10:59:05

初步设想:
1.在高压侧设置一自动开关阀
2.开关阀后设置节流孔板组(约3级)减压
3.设置缓冲罐,其压力正常运行0.6Mpa,安全阀压力设定1.0Mpa
4.从缓冲引管线至用户,在用户界区设置自力式减压阀将压力减至0.1~0.2Mpa
5.通过流量调节阀控制用户需用量
6.尽可能是减少手动工艺阀
请各位大侠不吝赐教,谢谢

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-5-9 13:38:32

流量阀控制用户需要量没有压力稳定呵,如果用户突然跳车,用户那边的阀关,管线中流量减少,流量阀还会开大的,瞬间波动比较大。

天涯浪迹 发表于 2012-5-24 09:03:13


jiaoxiaoli1976 发表于 2012-5-9 13:38

                              
登录/注册后可看大图
流量阀控制用户需要量没有压力稳定呵,如果用户突然跳车,用户那边的阀关,管线中流量减少,流量阀还会开大 ...
有流量约为5000Nm3/h的自力式氧用减压阀吗?
高压侧9.0MpaA,低压侧0.6MpaA
页: [1]