分子筛系统的再生用蒸汽能否用调节阀?
本帖最后由 jiaoxiaoli1976 于 2012-5-28 09:05 编辑如果分子筛再生用蒸汽改为温度调节能否行的通?
用蒸汽加热器出口温度来调节蒸汽量是否导致加热不彻底? 没有这个必要,只要保证蒸汽压力、温度、流量的稳定供应,加热器的温度是能够自行稳定的。 一切皆有可能,换了试试,基本应该全开吧。。
wybkevin 发表于 2012-5-28 17:36
登录/注册后可看大图
一切皆有可能,换了试试,基本应该全开吧。。
把温度设定高点,调节阀控制不能把温度设定的太低,不是压力控制,反应不灵敏的
可以的,我们的分子筛加热蒸汽自动控制时就是给定再生气温度的。 如果设置的是加热器出口温度的话,没必要给得过高,这里的温度滞后反应应该不会太大;其实这个给定值可以在实际操作中再摸索摸索,不会影响系统再生的。 可以啊,你把温度设定好就行了,要是担心阀门关就把温度设定高一点
我们设定的是液面。大家都是吗?…我们设定的是液面。大家都是吗?… 以前没有想过这种事,学习了