liufangz666 发表于 2012-6-3 16:36:19

液氧泵备泵启动时间需多久?

请教各位海友,液氧泵备泵启动到升压正常需要多长时间?是否影响后面的气化系统停车?

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-6-3 16:59:55

备用泵在正常的作低速运转,若运行泵出现故障,则备用泵在5-10秒种内自动达到工作负荷。

hxm2087 发表于 2012-6-3 17:12:29

不会影响气化用气,通常备泵都是低速运转的,一般在10s以内就会起来。

王子轩很帅 发表于 2012-6-6 09:04:57

   在备泵启动的时候,压力是会掉一点的, 一般会掉个三四公斤。

kuailegxb 发表于 2012-6-6 10:58:48

这个连锁基本差不多,我这里情况一样,要求10秒内达到氧气送出压力。
页: [1]
查看完整版本: 液氧泵备泵启动时间需多久?