青春散场 发表于 2014-7-5 18:52:02

锅炉打压过程,几次升压降压过快对锅炉本体的影响多大

本人刚进入硫酸行业。最近公司准备试生产了,最近对公司的余热锅炉(46.8t的蒸发量,产蒸汽3.4Mpa左右)进行了多次的打压操作。大概出现了这几个现象:1、打压过程出现过升压速率过快,,导致了3.8 Mpa的低安全阀起跳了1次;2、有几次升压速率过快和降压速率过快(突然升降压大概是在10S内升降压了1.5---2.0Mpa),不过都及时处理了。没有导致安全阀起跳。
这种情况,我不知道对余热锅炉的今后生产会不会有事故隐患的发生。一直担心这个锅炉的今后生产安全运作。希望知道的锅炉大神们能帮新人解决这个疑惑。
    希望不要秒沉了啊
static/image/smiley/default/sad.gif

弹指 发表于 2014-7-8 08:03:44

锅炉打压那是必须的,升压降压过快对锅炉肯定不好。锅炉打压最好是把准备工作做充分,争取一次性通过。

睡觉人 发表于 2014-7-16 20:05:38

本帖最后由 睡觉人 于 2014-7-16 20:10 编辑
    您说的这种情况按理是不会发生的。如果出现这类情况,最大的可能是监测仪表或控制阀出现问题(如压力表连通管堵塞不灵敏等),在升压记录中可以判断出问题点。应检查监控历史记录、报警记录和试压操作记录(防止阀门人为操作失误产生断路)。另,要提供带控制点汽水流程图,以便我们的技术专家来进一步判断。
    升降压速度过快对锅炉检修周期和使用寿命是有很大影响的,操作过程中应杜绝。
    好运!
页: [1]