g630960636 发表于 2012-6-13 16:10:16

有时液空液面波动

本帖最后由 g630960636 于 2012-6-13 16:36 编辑
请问下塔液空液面有时候为什么会上下波动?一会液面升高节流阀跟着开大一会下降节流阀关小成周期性变化.过段时间后还恢复正常

空分制冷 发表于 2012-6-13 17:31:32

这个要据很多参数来判断,空气量,下塔压力,有波动不呢??

kuailegxb 发表于 2012-6-13 18:42:27

这个情况我遇到过:
首先看主塔工况,压力波动大影响的;
2、液空节流阀V1跟踪不到位,PID参数不合适;
3、粗氩塔蒸发不稳定影响,这个要综合调节粗氩塔的负荷。个人理解

syl38133 发表于 2012-6-13 19:41:10

本人感觉楼主说的问题,应该是在分子筛切换阶段,由于进塔空气量的减少,导致下塔液位升高,V1阀门开大,当切换完毕后,进塔空气量加大,液空液面降低,V1阀门又回关,由于自调是中衰减振荡曲线形式,所以楼主有这种感觉,到切换正常后,阀门开度几乎不变。

g630960636 发表于 2012-6-13 19:51:10


空分制冷 发表于 2012-6-13 17:31
这个要据很多参数来判断,空气量,下塔压力,有波动不呢??

空气量,压力都没什么变化,也不带氩塔的..

白瑞光 发表于 2012-6-13 17:31:00


g630960636 发表于 2012-6-13 19:51

                              
登录/注册后可看大图
空气量,压力都没什么变化,也不带氩塔的..
要是有规律的波动,大多是由分子筛切换引起的,再看看阀门跟踪等情况

zhengyi703 发表于 2012-6-13 22:43:34

波动量有多大?液位波动在几十都属正常范围。分子筛充压是会引起分馏塔波动的,如果是波动一直存在也可能是PID变量过大,如果是这个波动仅仅是有时候有那一般与PID变量没什么关系,LZ在液位波动时注意一下分子筛的进程和进分馏塔的进气量,如果波动过大可以将V1打到手动时调节平稳后打自动,千万不要在运行时调节PID..

孤心 发表于 2012-6-13 19:51:00

下塔的阻力是否会出现相应变化?