空分制冷 发表于 2012-6-7 12:47:43

DCS系统突然断电后的操作

1.DCS系统突然断电后,空分会停车吗?
2.重要阀门的状态会如何?
3.怎么操作避免事故发生?

houmily 发表于 2012-6-7 13:19:39

1、控制系统都断电了,空分肯定会停
2、气开阀自动关闭,气闭阀自动打开
3、加UPS,别让DCS断电

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-6-7 13:41:02

重要设备都要配置应急电源的,以备应急所需,一般都是这样的

空分制冷 发表于 2012-6-7 14:11:40


houmily 发表于 2012-6-7 13:19

                              
登录/注册后可看大图
1、控制系统都断电了,空分肯定会停
2、气开阀自动关闭,气闭阀自动打开
3、加UPS,别让DCS断电
我们上次就是高低压电全停,UPS的电也出现故障全停了。

空分制冷 发表于 2012-6-7 13:19:00

在DCS停电后,该怎样处理,防止事故发生,,,,,,,,,,

zhh8938 发表于 2012-6-7 14:13:09

第一、首先就是确认是否空分已经停车,这是最关键的,因为有时是显示器停电,而主机等其他的没有停电,其实这个很好判断,只要稍微去现场听声音就能听到;
第二、就是保仪表气压力,这时什么保安球罐、保安氮气等等都要优先保证仪表气压力,仪表气压力不够,其他什么都无从谈起;
第三、就是迅速把精馏系统压力卸掉,防止冷气外漏,有条件的话,及时把下塔的液体排掉;
第四、就是现场检查出冷箱的阀门,有没有开的,要及时用手轮关上,否则可能就冻堵卡住,造成冷量大量泄漏;
第五、检查预冷系统的水位,防止出现水位过高,另外就是汽轮机盘车;
其他的就按紧急停车处理就可以。

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-6-7 14:25:49

那就没办法了,紧急停车呗,按步骤操作,一步一步来呗

lzb1210 发表于 2012-6-7 14:26:43

这是某位大师搜集的资料,拿来与大家分享一下: