hbcyz 发表于 2014-9-17 07:52:31

为何相同的两套硫酸系统,用电量差距如此之大

本帖最后由 hbcyz 于 2014-9-17 12:37 编辑
2个相同的6万T硫酸系统,每天用电量相差3千多度,是何原因?我现在的工作思路是先测量各个设备的电流,然后算出每台设备的用电量。再算出每台设备用电量占总用电量的比率。得出比率图如下。硫酸车间用2.5W千瓦,生化用1.8W千瓦。

hbcyz 发表于 2014-9-17 10:46:00

大神们看附件把,是各种设备用电量占每天用电量的比率。

徒步行天涯 发表于 2014-9-17 07:53:36

这个帖子可以到公用电气专区去发一个,我想请问一套装置一天总的用电量大概是多少?两套装置用电量大约相差3000度,这种情况持续了多久?还是只是偶尔情况?第一种情况,排除设备漏电等情况,我估计应该跟工艺控制油一定的关系。

lqxue999 发表于 2014-9-17 10:10:34

风机是主要的耗电设备,主要看两套装置的系统阻力降情况,电能主要消耗在设备做功上,另外是设备自身的热损,设备自身的热损可以忽略不计。单位产品的电耗,还与气浓以及总硫利用率有关系,可以每一台设备仔细查找,不了解两台系统差别的人很难说的很准确。

z39916480 发表于 2014-9-17 10:43:16

这个情况说的也太模糊了吧?表格我也没看懂。

Pfz2867 发表于 2014-10-27 20:15:00

我也么看懂,硫酸都是看吨酸耗电,生化是什么东东

renyi7552 发表于 2014-9-17 10:45:53

系统要是阻力不一样,相差很大的

yzy496210 发表于 2014-9-22 16:42:04

电耗既是制酸系统经济指标,也是技术指标,反映一个工厂管理水平。相同的装置不同的管理,运行成本相差太大,一年多花100-200多万企业多的是。现在的企业已经不太重视生产管理了,大部分私企的老板也不懂。不懂技术不懂企业管理是搞不好生产的,也不会有效益,特别是外部形势不好的情况下............

张如庆 发表于 2014-9-23 15:33:16

说说两套系统的具体情况,系统阻力,是否陪变频等。

裴清华 发表于 2014-10-27 16:57:04

两套设备配置完全一样吗?阻力降越大,能耗越高。
页: [1] 2
查看完整版本: 为何相同的两套硫酸系统,用电量差距如此之大